发布于 2011-01-31 19:47:02
4楼
还问什么?自己算一下,给一个合适的阻值就行了。比如:100欧姆/20W。
假设上电瞬间三相整流电压的峰峰值550V全部加直流侧,100欧姆电阻与直流母线电容器串联,此时电容相当于短路,那么直流母线的充电电容就是550V/100=5.5A,以这个电流对电容充电,随时间变化,直流母线电压升高,直至达到变频器的启动阈值,然后,预充电旁路接触器动作,把100欧姆/20W的预充电电阻旁路。这个过程,100欧姆电阻基本热不起来就被旁路掉了。挺好。
管他原来是多大的电阻呢,而且原来那个不是烧糊了吗?说明原来那个电路有问题。嘻嘻嘻
当然,如果你想预充电的过程短一点,那也好办,在并联一个100欧姆/20W的电阻,把充电电流加大一倍。OK了。总之,要灵活一点。要用原理来确定这个电阻。就是安全的。没必要照搬参数、照抄参数。除非你不知道原理。
我是你的朋友