回复:模拟量修正(方案共享)

鼠老爹

  • 帖子

    2218
  • 精华

    13
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-01-31 20:32:54

4楼

异曲同工!
我刚开始写软件时,就要面对传感器的校验问题。我们所用的是化学传感器,很容易漂移,在每次使用前必须校验一次,其频次短的也就一天。以前都是在仪表变送器上调整放大电路的零点和增益,即使我这样一个熟练地技术人员至少也要反复3—5次,因为传感器的曲线经常是偏离原点的,而且用于校验的标准样也不是绝对零点。当时我就是用线性方程拟合的方法,用软件操作完成传感器的校验,每次只要写入标准样的数据,在两点检测值稳定后予以确认就完成了校验。一般的操作人员只要稍加培训就能胜任。这在现在的仪器仪表中已经非常普遍,但在当时着实引起了用户的惊叹。