322上接的其他输出点工作正常,偏偏总是烧毁相同的点,如是开关电源有问题,那是不是应该所有点均有可能烧坏呢?我用的是西班牙产的RELECO继电器,质量可以,且用过很多项目了。我现在也怀疑有可能是干扰在作怪,可应怎么办呢?请各位老师指点。