发布于 2011-02-04 23:03:58
25楼
这是空调系统中基本要用到的控制方法,我曾经是空调系统设计施工,对焓湿图有一点点研究。
对于题中问题,需要两个PID运算,输出值比较后大值给阀就可以。
对于夏季,实际使用中基本上是湿度优先,反正你不用管那么多,把大值给阀就可以了。 但对于你的情况,会存在一个问题——送风温度太低了,比如说22℃/55%时露-点温度12.6℃。解决温度太低问题有两种一个是加个再热盘管(电、热水、蒸汽等)另一个就是用二次回风系统(相对控制会复杂些)。
对于要实现恒温恒湿控制功能,盘管功能段 表冷+加热+加湿 三个一个都不能少!
一般恒温恒湿控制,都是设计冬夏模式来控制。
要想达到恒温恒湿自动控制,也是容易实现的。在数学运算方便的控制中比较容易实现我一直在用的DDC是C语言编程好方便。PLC中编程起来相对有点复杂。
掌握了焓湿图就比较容易搞定这些了!
养成好习惯,习惯决定命运!