单台变频器驱动多台电机的场合,如何才能确保电机短路或者接地时能可靠地跳单独开关而不能跳变频器?

已锁定

龙在江湖

  • 帖子

    70
  • 精华

    1
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2004-02-19

普通 普通 如何晋级?

单台变频器驱动多台电机的场合,如何才能确保电机短路或者接地时能可靠地跳单独开关而不能跳变频器?

939

3

2011-02-06 21:05:09

单台变频器驱动多台电机的场合非常常见,一般用法是变频器下加数台空气断路器,每台断路器对应一台电机,常会出现一种情况,就是在电机损坏的情况下,空开未能保护而变频器故障跳闸,从而影响生产顺行,而如果故障电机能够自动切除,生产可以照常进行。