回复:s120的整流单元,使用SLM模块时,多大功率以上的必须有drive-cliq接口?

zcomin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4317
  • 精华

    152
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-08

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-02-07 09:15:28

1楼

除5KW 10KW的SLM型电源模块没有drive-cliq口,其余的电源模块都有drive-cliq口,p864这个参数是电机模块接受电源模块就绪信号的,可以直接设为1 ,但最好把实际的电源模块的状态连接过来。5KW 10KW的SLM型电源模块通过数字量给过来,其余的电源模块可以通过drive-cliq(电源模块电机模块通过同一个CU控制时);或者DP PN 通讯给过来,也可以通过数字量(电源模块电机模块不是通过同一个CU控制时)。