quote:以下是引用逍遥天空在2011-01-23 09:20:31的发言:
第一次做内含PLC的控制柜,也像楼主困扰过,实践证明,模拟信号没有那么脆弱,DC24V和AC220V共用一个线槽没有问题,另外模拟量信号,短距离用非屏蔽线也没有关系,比如从柜外传感变送器到柜内通过接线端子再接入PLC或是仪表,柜内要是没有变频器等,接线端子到PLC或仪表这段直接用普通的线即可,共用线槽也没有关系。当然了在实践中,有条件分开的就分开。

感谢大家指点,结果出来了。我的做法是AC220、DC24、4~20mA共走一个线槽,没分左右,4~20mA用屏蔽线。因为线实在太多,所以屏蔽层在刚进控制柜就剥开“集合”到一起成一根线接到GND。仪表设备端也有一段距离是没有屏蔽层(为走线好看),直到塑料线槽才有屏蔽层(此端不接地)。刚开始担心信号被仪表设备端“裸线”段会被旁边的大铜排和大空开干扰,或被控制柜内的~220V所扰乱(信号线与220V频繁起停的线圈电源线)。结果我的担心是多余的,呵呵。所有电流线号都很稳定。
Keep moving on the PLC road!