在维修时遇到位置检测反馈元件如光栅尺损坏,此时可将全闭环控制轴转换为半闭环控制轴,拆除光栅尺,使用电机编码器作为位置检测反馈元件,步骤如下:
(1) 在启动界面中,输入制造商级口令“SUNRISE”
(2) 修改此轴的轴专用机床数据 30230 ENC_INPUT_NR[0]=1,将编码器接在模块的第一个口上(电机测量口),若是光 栅尺接在模块的第二个口上(外部测量口),此值为2; 31000 ENC_IS_LINEAR[0]=0,测量元件不是光栅尺,若是光栅尺此值为1; 31020 ENC_RESOL [0]=2048,电机编码器的线数,此值对光栅尺无意义; 31040 ENC_IS_DIRECT[0]=0,编码器没直接安装在机床上; 修改完上述机床数据后,需做NCK RESET操作,SIN840D数控系统关机重启,使修改后的机床数据生效。这时,该轴就变为半闭环控制轴,可临时使用机床,待光栅尺修复后,将上面的机床数据改回原来的值即可。
db3*.dbx1.5置1, 使用第一测量系统,就是编码器;
db3*.dbx1.6置1,使用第二测量系统,就是光栅尺;
若两个都置1,第一测量系统有效;
MD30200=1,用一个测量系统,也就是半闭环,MD30200=2,使用二个测量系统,也就是全闭环;
有的厂家的机床,不用DB3*.DBX1.5和DB3*.DBX1.6,而用14512参数改。