发布于 2004-08-09 21:25:47
0楼
1。PPO 2: 4 PKW 4 + 2 PZD 的含义?是DP通讯的格式,表示PKW参数读写用4个字,PZD过程数据用6个字。
2。选择PPO是几,要看你通讯的要求,如PZD只要用2个字,就用PPO1,如不需要PKW,可用PPO3或PP04等。
3。SIMOVERT是西门子驱动装置,包括:6SE70,MMV,MDV,MASTERDRIVES.
SIMOREG 是直流装置,6RA24,MASTERDRIVES/DC
SIMODRIVE 为611控制器,这个我也不熟悉。
资料在这个网站上有。
学无止境,活到老学到老