回复:S7-200的数字IO映像大小和最大可扩展的数字量范围有什么区别?

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-09 11:48:00

2楼

quote:以下是引用编码器&S7-200在2011-02-09 11:37:20的发言:
它说的是最大输入输出映像寄存器是256


怎么又变成256了?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。