回复:6SE70拨码开关设置

楼前

  • 帖子

    544
  • 精华

    0
  • 被关注

    25

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-12-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-09 18:26:45

2楼

模拟两输入的问题
• 悬赏分:25
• - 解决时间:2007-12-30 16:26
想用6SE70控制一个电机的速度。
现场用电位器(0-10V)控制进15、16端子
用PLC控制输出4-20MA进17、18端子
能否实现。
若能参数有什么要求吗?
问题ID: 6661 提问者:大白菜Oline - 新生 第1级

最佳答案
1. 可以用电位器(0-10V)控制进15、16端子,4-20MA进17、18端子;
2. 注意——1)CUVC板上的S3开关的1、2端子要断开(即选
择15、16端子信号类型在+-10V以内);
2)CUVC板上的S3开关的3、4端子要闭合(即选
择17、18端子信号类型在+-20mA以内);
3)设P632.1=1(即选择15、16端子信号类型为
0-10V);
4)设P632.2=4(即选择17、18端子信号类型为
4-20MA);
回答者: 俱怀逸兴壮思飞 - 顶级工程师 第12级 2007-12-23 18:31
提问者对于答案的评价:
谢谢 俱怀逸兴壮思飞
30天内的投票结果: 好100% (1) 不好 0% (0)
最佳答案网友评论
可参照6SE70型说明书9-21页的功能图及S3和P632的设置。
评论者:飞燕 - 学长 第2级
但是,还有个问题麻烦回答一下。想用一个端子进行电压控制和电流控制信号切换,该怎么设置呢?
评论者:yy770 - 新生 第1级

其他回答
先查一下变频器手册

回答者: 好小子 - 学长 第2级 2007-12-22 20:23
一个是4-20MA 的电流信号, 一个是0-10V的电压信号,这样肯定是不行的。
1.PLC的模拟量的输出模块有两个输出,一个是电压输出,一个是电流输出,只是接线的方式不一样而已。
2.看一下相关的手册能不能设定相关参数。还没有这样用过!
回答者: 轻轻飞 - 中级工程师 第10级 2007-12-23 14:48
6SE70:
1. 模拟输入1接收信号是0~10V;
2. 模拟输入1接收信号是4~20mA;
可以实现。
对于1: S3:1/2 处于open状态,P632.1=1;
对于2: S3:3/4 处于closed状态,P632.2=4.
就可以了
回答者: xiaosan - 毕业实践员 第4级 2007-12-27 10:38