OBT是我们通信中常用到的,一般与其443-5配合使用,其功能是把光信号与电信号进行转换来通信.有三个通道,两个光纤通道,一个DP通信接口.
我在平时工作中遇到几次这样的那样的故障,说出来以抛砖引玉,大家一起讨论学习.1.与OBT连的一个子站不能通信上,SF常亮,检查发现OBT的光纤进线口与出线口均有光出来,更换OBT后正常,具体是如何坏的不知道.但是最后一个子站的DP通信线路被电焊烧损严重,但是与该OBT相差很远,有100米以上,这个OBT后面就是以DP进行的通信,不知道是不是这个原因引起来的.不明白.
2.最近发现有一个OBT的指示灯不亮,即CH2息,后来更换了OBT情况依旧,与之相连的子站的BF灯闪,当时更换了该了站的OBT后,故障依旧,后来把光纤的两头全拔下用光照,有一根不通,检查找到有一处损坏严重,光外露.更换光纤后正常.