楼主的方法的确是一种应急的方案。
不过我们公司做工程一般都会分不同的线槽走线的。并且还会套上金属管,很少出现干扰问题。
quote:以下是引用0不是1在2010-11-09 09:04:04的发言:
设计时要求动力电缆与测量电缆分别走不同线槽,但是工程队认为把线槽做大些,中间加隔离板也能用。当然,美观、省钱等都是理由。调试时发现了干扰,准备另作线槽,可是太多电缆分线槽,简直不可思议。很有可能是再配一个大线槽走动力电缆,测量电缆用原来的线槽。在实施改造之前。我们继续寻找减小干扰的简单办法。最终有了“没想到几元钱的铝箔胶带效果如此之好!”的感叹。