关键是对控制字的理解和编程

LD SM0.0
MOVB 16#F8, SMB37 16#F8 即1111 1000 对照控制字定义 从高位到低位
MOVD +0, SMD38 SMD38 初始值为0
MOVD +1, SMD42 SMD42 预置值为1
HDEF 0, 0 定义高速计数器0
ATCH INT_0:INT0, 12 当计数值等于预置值时连接中断0,中断事件为12
ENI
HSC 0
十日画一水,五日画一石