可以考虑使用多套S7-400+ET200M的方式,大约一套PLC平均带1500-2000点左右(需要考虑模拟量所占的比重以及调节回路的数量),这样大约需要20-30套S7-400系统,这么大的系统不可能通过一套控制器实现的。然后所有的S7-400系统通过工业以太网进行数据交换,西门子有过程控制系统PCS7,可以考虑