呵呵,刚刚上班,大家都挺闲的,这么快就回复了我的帖子,感动ing~
刚开始也怀疑是变频器散热风扇问题,但是在运行过程中监视r0037的所有参数,发现r0037[1]温度偏高,其他温度正常。风扇运转正常,甚至在变频器的上口加了轴流风机往外抽风,F0004还是照常报。