回复:300PLC可以做冗余吗?听说他只能做软冗余。不明白?软冗余和硬冗余有何不同?我知道400能做冗余,具体也不太明白?请大家指教!!

N

  • 帖子

    767
  • 精华

    10
  • 被关注

    45

论坛等级:侠士

注册时间:2004-06-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-11 17:12:06

1楼

冗余系统应该使用S7-400H,CPU412H, CPU414H, CPU417H三种CPU,H系统的冗余是由CPU内部硬件实现的,性能好。
所谓的软冗余,是用标准CPU2块,用程序库去实现的冗余系统,性能可靠性与S7-400H差不少。
评论