发布于 2004-08-10 12:47:14
0楼
to小路:我这个和你不一样的,你那只要求轮换,而不要考虑运行过程中的加减泵,呵呵。在恒压供水过程中如果用户用水量很大时可能三台泵全在运行,相反如果没有用水则泵全部停机。所以在这个过程中如果有一台泵的轮换时间到了不只是单纯的换成另一台泵就OK,还要判断当前系统状态,即有几台泵在运行,还有当前运行泵的状态(是变频还是工频)
我帖这个帖子出来本来也是想大家讨论一下,本来恒压供水的原理确实简单,但是再简单的东西要做好还是有一个过程的,就象原来别人讨论的一个输入点控制启停一样,都有很多的方法可行,更何况是一个具体的工艺?
I can do it