回复:模块带电插拔。

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21055
  • 精华

    399
  • 被关注

    1484

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2011-02-11 21:14:47

40楼

带电热插拔的功能其实推出已经很久了,不光是西门子公司,其他公司也有类似的产品。

我们应该如何去正确的认识和应用热插拔功能,而不是一味地回避或盲目地应用。

举个例子,ET200M的热插拔系统,一个输入模块至少有16点,如果这16点输入分管着若干台设备的运行连锁,那对这块模块进行热插拔操作将是一件风险很大的事情,意味着运行中的设备会被意外中断,或者被连锁禁止启动的设备又被允许启动了或者自动的启动了。

所以,热插拔功能本身没有问题,关键是系统设计的问题。

所以,真正要做到在线热插拔的功能实现,硬件的模块化设计很重要,合适的硬件系统也很重要,个人的经验觉得ET200S更适合。