发布于 2011-02-12 14:54:45
4楼
问题一:
使用一个DI端子,作为三个驱动器的ON/OFF1
比如设置VECTOR_0x.P840=CU320.r722.0
使用一个固定给定值作为速度给定
比如设置VECTOR_0x.P1070=VECTOR_0x.P2900,然后设置P2900=某百分数。
问题二:
在P340=1或3时,P492会被预设,同时还有很多参数会被设置。这只是其中之一。
在使用方波信号的编码器时,P492才有意义。比如使用HTL/TTL增量编码器。
P492是一个用于监视编码器故障的参数。如果在一个电流环采样周期前后读到的速度差大于P492,会报警。如果多个采样周期都是如此,会报故障。
把P492设成0,该功能被禁用。
http://lvqd.blog.163.com