回复:ET200M系统中有SM322模块,当一个点由PLC输出后指示灯亮,但同时模块其它点及相邻模块的点输出指示灯也处于半亮状态,有什么道理呢?

我是神龙

  • 帖子

    18
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:新手

注册时间:2004-08-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-08-10 15:46:18

0楼

问题找到了,告诉大家啊,我想真有意思啊,不仔细想还真有点怪:
我的SM322输出驱动的是24V继电器,继电器线圈一端接的是PLC的点出来的线,一端接24V-,当然这个24V-是100多继电器短接在一起的公共端,线圈两个端子间反接了一个续流二极管,最后找出来问题是24V-短啊短短到最后,根本就是悬空的,没有接到端子排上去,接线工人马虎了,等于是继电器在没有24V-的情况下也在吸合工作了!
关键在于是那每个继电器反并的续流二极管起了作用,让回路勉强成立了,不仅让其余的模块指示灯点亮,还让线圈两端有了17V左右的电压,线圈也能工作。
谢谢大家的关注!
多多交流!