发布于 2011-02-13 11:38:32
6楼
我有一点不同的看法:
两台电机刚性连接同轴(同一根负载轴),如果确实两台电机是同一厂家、同一型号(这个容量的电机应该是订货的,可以声明参数一致的要求。),减速机完全相同一致;那么传动参数应该基本一致,误差应该能保证千分之几以下。
使用V/f控制(因为是刚性连接就不存在同步问题,而是负载电流分配问题)时,两电机电流的均衡只和这个负载轴的旋转刚度有关。
如果有速度精度要求,只能使用PLC、测速反馈做闭环控制。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?