发布于 2004-08-10 18:19:16
0楼
呵呵,我没用过松下的,而且你这样子是工频和变频分开实现的。和我的编程思路还是不同,不过你的思路很好,很值得借鉴!但是很要注意的是变频切换工频时和加变频泵时的延时,比如:当前系统为只有一台大泵在变频运行,这时检测压力不足,而且频率已达上限一段时间则要加泵。加泵后的状态应该为把这台大泵切到工频,再启动小泵变频。 在这个过程中要注意的是,先把大泵变频断开,过0.5秒(这只是我设的值)后切换到工频(这样做主要是利用关断变频后0.5秒内泵的惯性切换到工频,不会造成太大的冲击),再过3秒左右把启动小泵变频。
不知道有没有这方面的高手能介绍些经验,我刚做这个才不到一个月。现在只摸索出了这些东东...
I can do it