回复:plc的继电器输入、输出是不是指的交流220V的输入、输出?

hane

  • 帖子

    101
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2011-02-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-13 18:35:24

12楼

《Micro 'n Power》中s7-200 PLC \ 输入/输出信号(I/O)中,数量量I/O接线:

对于大多数输入来讲,都是24VDC输入,因为S7-200的数字量输入点内部为双向二级管,可以接成漏型或源型,只要每一组接成一样就行。

只有6ES7221-1EF22-0XA0这一种型号可以接成交流输入。

对于数字量输入电路来说,关键是构成电流回路。输入点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。



晶体管输出只能接成源型输出,不能接成漏型,即输出为24V。

继电器输出是一组共用一个公共端的干节点,可以接交流或直流,电压等级最高到220V。
例:可以接24V/110V/220V交直流信号。但要保证一组输出接同样的电压(一组共用一个公共端,如1L、2L)。对于弱小信号,如小于 5V 的信号,需要自己验证其输出的可靠性。
继电器输出点接直流电源时,公共端接正或负都可以。

只有6ES7222-1EF22-0XA0为可控硅输出,其中L端即可以接成110V也可以接成220V。

对于数字量输出电路来说,关键是构成电流回路。输出点可以分组接不同的电源,这些电源之间没有联系也可以。