基本的通信方法见下面文档
A0467 如何通过USS协议实现S7-1200 与MM440变频器的通信
http://www.ad.siemens.com.cn/download/DocList.aspx?TypeId=7&CatFirst=1&CatSecond=188&CatThird=-1
但是有一个“通信error”的问题是该文档包括系统手册中都没有提到的。
比如该通信口上连接的多个变频器中的某一个通信断掉,该通信FB的背景数据块的通信错误应在DBn.Extend_error中获取。哪个通信断掉,DBn.Extend_error就会出现该地址号。可以参见附件截图
以此可以生产报警,在上位机画面上显示。
点击此处查看附件