回复:IM153-1 可以带8个331-7KF02不?

四书五经

  • 帖子

    762
  • 精华

    58
  • 被关注

    30

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-12-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-13 21:11:00

9楼

quote:以下是引用xinshiji168在2011-02-09 22:42:46的发言:
IM153-1 可以带8个331-7KF02不?我好像记得在哪看的不能带8个模拟量模块?

对于老版本的315-2DP或者别的CPU,至少我知道的比如说6ES73152AF01是不可以带8个模拟量模块的,因为老CPU的DP通讯接口有122个通讯字节数的限制。
对于新版本CPU的限制没有这么小。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54663条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。