替兵版补充一点:补偿的大小要根据实际情况来定,不能太大,而且和叠加的位置有关(斜坡前,斜坡后),另外有一个有钢判断的问题。
有钢判断一般是用滞环,根据电机电流来判断电动机是否带载,根据有钢判断进行补偿的投入还是切除:空载无钢的时候,补偿投入,电机转速高于工艺设定转速,有钢的时候,去掉补偿,电机转速回到工艺转速,保证秒流量相等。一般有钢电流上限我习惯于正常轧制电流的一半,抛钢电流一般空载电流+100A。