回复:70变频器问题

冬日

  • 帖子

    3380
  • 精华

    56
  • 被关注

    45

论坛等级:奇侠

注册时间:2005-09-01

白金 白金 如何晋级?

发布于 2011-02-14 09:06:21

1楼

正常的情况是不管上升或者下将,都先往下溜一点才恢复到正常给定速度的。
而你们恰恰相反,所以应该是PLC程序控制顺序和给定的问题了。
原因分析(瞎猜的):
估计是程序上为了防止下溜,所以在打开刹车前,预先给定一个向上的力矩然后再打开刹车。但是这个力矩计算并不准确,有可能这个力矩还是一个定值(不同的负载给定相同的值),这样在大负载时不会下溜,但是小负载就会往上窜了。力矩不准确,刹车打开前因为刹车的作用,所以负载不动,但是刹车一打开,力矩比负载大,当然往上窜了。
解决办法:如果取消预给定的力矩,肯定解决你的问题,但是会出现另外一个问题:下溜。所以根本解决问题的办法就是精准计算这个预给定力矩。一是通过你们起重设备的称重,另外就是把最后一次关闭刹车前的力矩记录下来,作为下次打开刹车前的预给定力矩。