5楼

楼主换位思考一下,如果别人来问你同样的问题,你怎么回答?
1,要不要另外加模块要看你的绝对值编码器的接口。有的本身就是DP的接口,那当然不需要了,直接挂在总线上就可以了。有的是SSI的,那你就必须买个338的接口模块。还有可能是其他接口的,那你就必须买对应的模块
2,怎么编程?那得看你传回来的数据格式。格雷码转为二进制码,然后再看看是几位的编码器,哪几位有用,哪几位没用。