网站上有人在询问STEP7-Micro/WIN不能与CPU正常通信,该如何检查处理呢?
这边有一份检查处理的办法,和大家一起分享。
影响通信的因素很多,需要仔细检查。可用简化连接,替换设备等方法,逐步缩小故障点可能所在的范围。例如,当网络上有一个CPU不能进行编程通信,就要将CPU从网络上脱开,单独进行编程通信检查。
在设备正常的条件下,发生Micro/WIN不能与CPU通信的原因主要有:
1. Micro/WIN中设置的对方通信口地址与CPU的实际口地址不同;
2.Micro/WIN中设置的本地(编程电脑)地址与CPU通信口的地址相同了(应当将Micro/WIN的本地地址设置为“0”);
3.Micro/WIN使用的通信波特率与CPU端口的实际通信速率设置不同;
4.有些程序会将CPU上的通信口设置为自由口模式,此时不能进行编程通信。编程通信是PPI模式。而在“STOP”状态下,通信口永远是PPI从站模式。最好把CPU上的模式开关拨到“STOP”的位置。
针对上述情况,可以在Micro/WIN左侧的浏览条中点击Communication(通信)图标,在对话框中双击通信设备的图标(如PC/PPI电缆),改变本地的连接属性(本地地址或通信速率设置);双击Refresh(刷新)图标,并且选中Check all baudrate(检查所有波特率)可以找到地址、速率不明的站点。此时应使用新的RS-232/PPI电缆或者USB/PPI电缆,或CP卡,否则不能覆盖所有的波特率范围。
如果使用CP5511、CP5512、CP5611等通信卡与S7-200 CPU进行编程通信,可以看到CPU通信口的一些状态报告,便于判断是否硬件损坏。