今天我了一个实验,S7-200PLC(224CPU)带一个编程口的CPU用USS协议和西门子6RA70建立通讯,我用的是普通的485转232编程电缆(USB)花80元在淘宝上买的,开始很顺利,最后一次和电脑连接就连不上了,排除编程电缆的问题和通讯设置问题,我换波特率和地址都不行,我把PLC的开关打到STOP模式也不行,断电重启PLC也不行,现在基本可以判断是PLC有问题,但200PLC通讯口还可以和70通讯,这让我很纳闷,如果是PLC通讯口烧坏的话就不应该能和70通讯了呀,它们都属于485通讯呀(我换了一台PLC就能和电脑连接了)现在倒好,连接不上电脑了,也改不了程序了,请大家帮我判断一下,到底是通讯口烧坏了还是程序有问题,如果是通讯口烧毁的话,谁能指导我修一下,我在网上搜索了一下关于通讯口烧毁的原因和处理办法,我也拆开了我的PLC,但我就是找不到损坏的位置,用万能表测量电阻都是好的,485芯片也没问题,如果有问题就不应该能和70通讯了,现在和70通讯正常,就是和电脑连接不上,急!