发布于 2011-02-15 14:15:36
13楼
谢谢各位老师的精彩解答,年前去了趟工地,检测了些数据,发现是风机功率偏大,电机设计比较抠门,基本没什么余量。
当时在工地,温度10℃左右,启动时,风门是关闭的(星三角切换后,风门延时5秒慢慢开启)。启动了8次才启动完成。前7次都是在星三角快要切换时热继跳闸!
110KW电机启动时,电流从300多安逐渐下降,但降到250A左右时,降不下来,这一阶段要持续到100秒左右,(我设定时间为120秒),100秒过后,很容易跳闸。
启动完成后,风门全开,电流212A,超过额定电流199A,风门开度80%时,电流200A,因此,我觉得电机偏小,扭矩太小,风机转动惯量太大,是造成风机启动不起来的根本原因。
现在的方案是换电机,附带换主电缆,成本要10万快了,搞大了这次,呵呵
努力工作,快乐生活!