所谓的PB网段是指的是电器隔离物理分隔(用中继器)成段,不是软件概念。组态中DP主站是可以125个从站的。一个PB的RS485段只能最大32个节点,是因为一个段中所有站点是并联的,所用的RS485芯片最多只能驱动32个节点,超过32个节点需要用中继器进行放大信号(中继器也算节点)。