谢谢你的回答,是PROFIBUS-DP通讯,我有看中继器的说明,知道它的实际连线方式,但是在STEP7里面只有一个主站的话,怎么控制50个从站?不会一个主站只能控制一个网段也就是31个从站吧?剩下19个从站如何组态?
你只需要一个从站接一个从站的往PROFIBUS-DP的网络上挂,只要有中继器,1个主站如何控制50个从站是CPU的事,你不需要担心。当然还有距离问题,太远了一个中继也不够的。超过一定距离,中继也无能为力,具体的距离要求要根据波特率确定的。