楼主有几个情况没有描述清楚,新风机组是用用于新风预处理的,"专门除湿"???是否为表冷除湿,若是,楼主是否用回风湿度来控制新风机组的冷水阀,若是,那思路错了。需要考虑除湿过程中新风下降的情况,循环机组升温能力如何,能否满足工控要求?若升温跟不上,会出现越除越湿的情况。做过几个中央空调的温湿度控制项目,感慨颇多,不确定因素太多了,首先得判断空调机组的制冷加热能力能否满足现场要求。如果能力偏弱,再怎么控,都难以控准。