回复:温度检测偏差较大

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-16 11:31:01

1楼

首先检查一下模块的DIP开关是否与所选热电偶类型一致,接线是否有问题,建议补偿导线直接引入到TC模块端子。其次就是用修正算法对测量值修正。如果不成线性,就要用到多点修正算法。
我们使用热电偶模块,没有遇到这么大的偏差,最大也就5℃,一般在2℃以内。
这么大的偏差,让人怀疑你没有按规定使用补偿导线,或者是补偿导线分度号不对,或者接线错误。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!