如题,因采购将货订错,安装人员又未经细看匆忙就装上了,调试时才知道是开关式的。要换调节式的话,必须将执行机构和阀体一起换,因时间不允许,领导让想办法先“凑合”,等交工了再换。于是有了下面的方案:
调节式球阀是来控制冷冻水的水流量进而来控制送风温度,达到室内温度在一定的范围内。现在装的是开关式的,开关式蝶阀的动作如下:
端子分别有1、2、3。
1 24V~L
2 24V~N 正转,打开
3 24V~N 反转,关闭
从开到关、关到开的动作时间均为9S。当给1、2通上电,开始正转,4.5S后断电将开到50%的位置(反之亦然),即
1、2通电 时间 0~9S 1、3通电 时间 0~9S
开度 0%~100% 开度 100%~0%
PID的运算还是将它看做是调节式的,用设定值和实际值比较算出输出值M。将M的值分成4个区域:
0%~25% 25%~50% 50%~75% 75%~100%
当M为0%~25%时,M=25%,依次...
1、2通电时间T = M*9 ,当M从一个区间到另一个区间持续时间大于1Min时,1、3通电10 S,之后1、2通电 M*9 S,之后断电。
这样做可以预料的问题是阀门动作频繁,实际温度值将可能呈锯齿形,程序编写麻烦。我想总比忽高忽低好。不知道前辈们有没有类似的经验。