可行,但是每次调节的增量需要尽量小,你的分段方案不赞同,太粗。需要充分利用阀门的最小响应时间(如0.5s、0.2s)将其作为执行的“步”。另外是否进行下一步调节的延时要足够,否则易产生震荡。
不一定采用PID方式,下例程序中有关新风阀的控制你可以参考。风阀从全关到全开30s,我分了30“步”。
附件解压后需要在编程软件中导入,这样做可以避免版本不兼容。

分段温度控制
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!