回复:25040#报警的处理方法

HDCNC

  • 帖子

    95
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2011-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-17 11:54:16

2楼

夹紧误差监控 和 静止误差监控 不是一个东西 是两个参数
不精确的准确定位 在调试手册上的名称是 精确粗准停 但是你PLC里应该没做这个 这个是跟后边的DB 块相连的 所以说 不应该是准停的的原因
应该就是你油缸的夹紧问题