我个人认为
1。量程有负数到正数的,调用FC105比较方便,直接写上量程,就输出了。
2。如果信号是4-20MA,量程又是从0--多少的,还是直接处理比较处理比较好,因为不用下载FC105。
3。如果直接接PT100热电阻,还是直接处理比较好。
L PIW 256 //通道
ITD
DTR
L 10.0
/R //通道值转成实数直接除以10
T MD100 //把结果送入MD100