回复:我现在有个关于S7200联网的问题想请教坛友,

wxbca

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2007-08-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2011-02-18 13:38:45

4楼


采用PPI联网,你至少需要修改PLC的PPI地址,50个PPI节点,没有相关的软件可以支持,PC ACCESS只支持8个站点;
采用DP联网,需要扩展EM277模块,上位机还需增加DP通讯卡(CP5611)同时需要修改PLC程序;
采用以太网联网,需要扩展CP243-1模块(价格。。。),同时需要修改PLC程序;
在旧系统改造中,你如果没有系统的源程序,是很难实现修改,即使有原程序,修改也比较繁琐。

先推荐一个解决方案,供大家参考:
采用BCNet-PPI通讯模块(PPI转以太网)。
每台S7200配一个BCNet-PPI通讯模块,使用S7200的PPI端口,可以和触摸屏共用一个通讯端口,不会产生冲突;
不需要修改原系统程序和设置,只需要用户知道,原S7200的站地址,及所要读写的数据地址即可;
上位采用以太网来实现联网功能,通过OPC方式和上位监控软件,交换数据!没有站点数量限制,没有通讯距离问题的困

扰!
有需要具体资料,请邮件hilscher@163.com,可提供样品测试!