是第一次回零就报警,系统是802D SL。

11楼我也是想可以那样实现回零和超程作用的区分。可是我的疑问是当作为回零开关使用时,又是如何出超程报警的呢?

哦 我知道了 你的所有限位信号都串在一起 最终靠继电器 接到 NC就绪信号上了 只要你限位一撞 NC就绪信号 就没了 这是硬件连接造成的 跟你软件和编程无关

PLC程序里做的应该是2S或者3S 就断了 你的 控制使能信号 这是硬件连接造成的 跟你软件和编程无关

自己看下 图纸就知道了

不好解决 这个 这个 ..... 非得这样做限位吗?