发布于 2011-02-18 17:51:51
3楼
801 看来是个高手 呵呵
楼主 这个不是一会半会能整明白的
你用的是模拟量控制主轴 所以普通的M03 M04 就不起作用了 因为普通的M03 M04 是用来控制 伺服类型的主轴的
而我们加工的要求 就是M03 M04 控制主轴的正反转 所以要求你译码
具体方法 我简单说一下把 但是最终还是得靠楼主 自己学习 我点到为止
M译码 使用 DB21.DBD70
模拟量0-10V 对应 0-27648
同时 也要把主轴的倍率做进去 也是做公司 我记得主轴是一共是16个档位吧?? 你自己旋转下试试 是不是16个档
首先把主轴档位 做公式 对应0-27648 数字量
数字量再根据 模拟量和 变频器对应的HZ 赫兹 做一个公式
结果就是 主轴倍率旋钮 控制了 电机的转速
可以从电机的标牌上设置变频器,比如50HZ对应额定转速1450r/min,按这个可以近似换算HZ和r/min的一个转换关系,然后变频器设定有一个频率的范围,比如20-60HZ那么这个范围对应 多少数字量!
楼主 如果没有做过磨床的经验 我个人认为 理解起来很难
我QQ110893197 可以一起探讨进步下
哦 对了 指令是 L .....
T .....
我认为不必使用FC106
那是32位实数转16位整数的
在这里 用不上