发布于 2011-02-19 09:08:48
5楼
LOGO的应用非常广泛。主要用于小系统,有很多不需要通讯(现在通讯没有放开,需要自己做)的独立系统,均可以使用LOGO代替200。数字输入最大24点、模拟输入4路(没注意具体是几路)、模拟输出2路、数字输出最大16点、有正/反PI功能、有多种与时间有关的功能块(强项)、有pt100模块可用于温度控制......
我在应用中较复杂的系统其中一类是控制3台泵用于供水(二次加压、无负压供水):1.手动/自动均采用LOGO控制,选择手动是用变频柜面板的按钮操作;2.有3个选择开关分别选择三台泵的手/自动与停机(维护),状态任意组合。选择不同台数及功能(如小功率的辅泵)的泵为自动时,无意义或无法实现的功能自动取消;选择停机维护的泵可放心维修,不用先其它泵正常运行等;
以下是自动状态部分主要功能:1.主泵循环软起动;2.(两台及以上主泵选择自动)主泵单泵运行时自动定时换泵,是每台泵的积累运行时间基本平衡;3.先选择自动的泵优先先运行;4.没有选择自动的泵不参与自动运行(可选择手动或停机维护);5.(有辅泵时)辅泵变频恒压供水;6.(有辅泵时)辅泵小流量(状态)休眠保压(供水低峰时节电效果非常好)或主泵休眠保压,应配置小型气压罐;有故障的泵退出运行并报警,同时取消相应功能(如:有选择了两台主泵自动运行时,其中一台故障,则取消单泵运行定时换泵功能)7.水源缺水保护等;8.变频故障保护(有辅泵且选择自动时可自动工频运行)9.综合报警指示(采用不同的指示状态)等。