为什么使用S7-200 模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?

   回答:

  1.你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。

  2.另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。

  补救措施:

  1.连接传感器输入的负端与模块上的公共M 端以补偿此种波动。

   注意:

   事前要确定,这是两个电源间的唯一连接。如果另外一个连接已经存在了,当再添加公共连接时可能会产生一个多余的补偿电流。

年前我们的系统就发生了这样的一个问题,结果检查发现是接地的问题!