本人今天做了一次MM440的模拟量调速实验(本人第一次实际操作变频器)。
第一步,完成了快速调试。并将CDS[0]复制到了CDS[1],DDS也进行了复制。
首先,手动的设置:DIN1 为启动(正转),DIN2 为反转。DIN3 DIN4 DIN5为速度组合。试验检测,符合要求。
接着,模拟量调试配置:P0700.1= 2;
P0706.0=99,P0706.1=99;
P0810.1=722.5;
P1000.1=2;
P0756=2,DIP 已设置好。
P0757=0,P0758=0;
P0759=20,P0760=100;
通过PLC修改模拟量输出(CPU224+EM235),频率有变化。
但是,存在以下疑问和问题:
1. 频率只能在0--30HZ,区间变化。而且,只要PLC AQW0 输出6400就输出30HZ不在变化。PLC 模拟量最大输出是32000啊 ,怎么不能实现50HZ输出了???
2.只定义P0810 是否在CDS切换存在隐患???
3.模拟量调速时,反转运行,需要DIN1,DIN2,DIN6同时有效,是否有其他方案精简???