第一 WINCC+PC ACCESS只能同时与8台PLC进行通讯,所以你需要2台电脑.
第二 用PPI通讯是可以的,但要加中继器,否则通讯距离超过最大的50米要求了.

疑问是:(1)硬件连接上面15个226PLC相互之间串联(自身485口),另一个485口连触摸屏,上位机与离其最近的控制柜连接。不知道这样可不可行?
答:每台电脑通过OPC方式用PPI协议同时只能与8台PLC连接.

(2)如果(1)可行的话,上位机为PPI主站,但是上位机可能与大多数从站之间距离超过50m,不知道PPI是否能保障了。
答:加中继器是没问题的