发布于 2011-02-19 21:51:34
5楼
简单,典型的移位控制程序。
就是说要实现工位控制。你的产品是通过什么方式传送的?要是固定工位加个接近开关取工位脉冲就可搞定。要是传送带方式没法实现工位,就有点复杂,需要编码器脉冲确定产品位置了。
例:1:你的产品在1号通往2号位时产生了10个位置的脉冲,那检出这个产品不好的信号进入PLC后,移位脉冲进PLC10个后执行剔除。
2:你的产品在1号位通往2号位的距离是编码器10000个脉冲,那检出这个产品不合后,移位脉冲10000次后执行剔除动作。
心若止水,静思程序!