回复:请教斑竹,DP通讯,我测试时长度超过4个字节,没有用SFC14、SFC15,为什么也可以?

无名

  • 帖子

    904
  • 精华

    11
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2003-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-08-12 12:30:07

0楼

明白了,
是一致性的原因,
因为外设通道的更新是不同步的,
访问连续的外设地址,不能中断,
所以只能用SFC14/SFC15
谢谢斑竹,还有大家的支持和帮助。