最近我公司一客户在正常使用设备时出现KTP178屏显示数值区域为"#"的情况。
设备使用环境:两节12V风帆蓄电池对PLC提供电源,同时在车上加装车载发电机对蓄电池充电。设备在使用过程中出现不能正常显示(设备连续工作将近三个小时,中间无人值班,后发现设备自动停机),问题如题目。
后经过了解,是车载发电机支撑杆断裂,导致发电机皮带松动,设备一直使用蓄电池提供电源,致使蓄电池严重亏电(经测量蓄电池电压为9V),为PLC设备提供的工作电压17V左右。远低于PLC设备正常工作的电源要求,所以不能正常工作。